    管道、阀门和自动喷水灭火系统的一些特有附件能否正常工作,也是保证系统正常工作地的重要措施,各种阀门和主要部件的检查见表
    我国规范规定:带有电磁阀的报警阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。每个季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力。系统上所有控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。室外开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。
    预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过3年。阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。每两个月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
    NFPA25规定:管道和配件也应每年全面彻底检查,管道和配件应在良好的条件下工作,无机械损坏、泄漏、腐蚀和失控。管道上不应有加载和悬挂物品。
    每年应检查吊架和防晃支架,发现不符合原有安装的条件应更换或重新固定。
    在湿式系统管道上的压力表每月检查以保证他们在良好的条件下并保持正常的供水压力。在干式、预作用、雨淋系统中压力表应每星期检查。空气监控部分的压力表可每月检查。
    在每年冰冻天气来临前,建筑内的湿式管道应检查门窗、天窗、通风机、或其他可开启、可关闭的部件,百叶窗、不用的阁楼、楼梯间等保证温度在4℃以上。
    NFPA25中对铭牌特别重视,在重要的控制阀门和操作过程复杂的阀门处均应设置铭牌,要求每季度检查保证系统启动并可读,。
系统压力表应5年更换,或在5年后与新的表作精确度对比。误差超过3%的应重新校核或更。换。
    报警设施一般包括电铃、叶轮式水力警铃和压力开关。其可听或可观的功能应每季度检查。系统的报警设备每季度检查应保证不存在损害。
    湿式系统水力报警试验时应使消防泵处于工作状态,应打开旁通管。
    管道在安装5年后每3年检查一次。每次检查后都要测试流量和水力警铃工作.
    检修阀门前应做好排水准备。确认阀门是处于开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不超过3年。